现做一商住楼,有4层商场,每层5000平方,如果按常规按每平方100W预留的话,那就是每层都要500KW。这样合理吗?求解!
现做一商住楼,有4层商场,每层5000平方,如果按常规按每平方100W预留的话,那就是每层都要500KW。这样合理吗?求解!
12楼
作为总负荷估算是合理的,甚至偏小。。。
但是具体到每层的负荷,就要看每层的功能划分,可能大也可能小。。。毕竟动力负荷不是每层都相同的。。
回复
13楼
根据商业的业态不同,单位面积用电指标不一样,如果是大商业,平均100W,是不够的
每层5000平,按功能预留电井和用电量
回复
14楼
按照这样算,偏大了!!毕竟照明要分区域,如果算的仔细点,就要分区域!!
回复
15楼
100W每平方是手册里面的常用商场类型的用电密度指标,包括了照明,插座,空调,设备用电等多种类型综合的总用电量,作为总的20000平方的集中大型商业其用电并不算高。
回复
16楼
100W每平方是手册里面的常用商场类型的用电密度指标,包括了照明,插座,空调,设备用电等多种类型综合的总用电量,作为总的20000平方的集中大型商业其用电并不算高
回复
17楼
大商场大部分用电是给空调,另外空调用电主要集中在空调机房。其实照明大概20W/m2,其余用电再考虑20W/m2.这样大概差不多。至于同时系数,个人觉得没什么意义。因为本来就是按面积估算的。总用100W/m2,我还是觉得蛮合理的(我所处的城市是南方),北方应该可以稍微降低一些。以上属个人观点。
回复
20楼
不是很大,这个只是在前期的时候估算用的,后期设备什么的都大概明确了,再好好算一下
回复
21楼
应该不高啊,里面有很多的东西,总负荷应该更高!但是系数的确不好取
回复