均压线干什么的,为什么两端接地
long799152529
2012年08月14日 22:06:54
只看楼主

变压器经出线:3根110kv电缆(ABC三相)并网。设计说明及现场安装表明: “均压线厂家配套供货,两端接地,随电缆一起敷设在电缆沟内,且布置在三根单相电缆的中间。”请教各位:“均压线”是干什么的,为什么要两端接地?

变压器经出线:3根110kv电缆(ABC三相)并网。设计说明及现场安装表明:
“均压线厂家配套供货,两端接地,随电缆一起敷设在电缆沟内,且布置在三根单相电缆的中间。”
请教各位:“均压线”是干什么的,为什么要两端接地?
免费打赏
laserscan
2012年08月15日 22:53:46
2楼
这个可能是土政策吧。
回复
ssqqugamd
2012年08月16日 11:23:24
3楼
这是为了防止单蕊电缆产生切线电场击穿电缆绝缘的均压而设。
回复
3288124
2012年08月18日 15:52:23
4楼
兄弟,请参考《GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范》:5.2.2条规定,琢磨琢磨其原理吧。
回复
djkjzy2004
2012年08月21日 08:44:20
5楼
不叫均压线,准确地叫平行回流线。目的是减小单芯电缆两端的电磁感应电压
回复
xiao09xiao
2012年08月21日 10:01:45
6楼
板凳和地板都是正确滴~
Just 鉴定~
回复

相关推荐