关于设备接地问题
acbmccbmcb
acbmccbmcb Lv.2
2007年01月28日 19:26:55
只看楼主

我们都知道电动机可以通过动力电缆的一芯在接线盒内接地,也可以在电解外壳上接地,不知道象防爆风机这样的小设备该如何接地?在接线盒内或外壳上或二者均可?用扁钢接外壳是否可行?请哪位指教。

我们都知道电动机可以通过动力电缆的一芯在接线盒内接地,也可以在电解外壳上接地,不知道象防爆风机这样的小设备该如何接地?在接线盒内或外壳上或二者均可?用扁钢接外壳是否可行?请哪位指教。
免费打赏
xlsfc
2007年01月28日 20:13:01
2楼
我单位的所有防爆电机都是在接线盒内接地,接线盒内有专门用于接地的接地螺丝。接线盒的进线口应密封好
回复
acbmccbmcb
2007年01月29日 13:55:56
3楼
谢谢楼上的.
可如象墙洞上安装的小抽风机,接线盒很小,不知道里面有没有接地螺栓,我知道它外壳上有一个小接地螺栓,但不方便接地.
回复

相关推荐