这都不知道,该死!
xzj-cy
xzj-cy Lv.2
2007年01月28日 15:19:23
只看楼主

刚转做水,很多问题不懂。请问地下商场设喷淋和消火栓,排水设排水沟。排水时的污水泵怎么选?比如流量,还有泵的启停是根据什么确定的?能否每个集水坑只设一台泵,麻烦前辈们解答,谢谢。

刚转做水,很多问题不懂。
请问地下商场设喷淋和消火栓,排水设排水沟。排水时的污水泵怎么选?比如流量,还有泵的启停是根据什么确定的?
能否每个集水坑只设一台泵,麻烦前辈们解答,谢谢。
免费打赏
小小法师
2007年01月28日 16:07:58
2楼
通常设两台,一用一备。
回复
xzj-cy
2007年01月28日 17:03:25
3楼
排水时的污水泵怎么选?比如流量,还有泵的启停是根据什么确定的?
回复
ah-wangjun
2007年01月29日 01:32:31
4楼
计算一下消防流量,水泵的排水总量能够达到即可,水泵启停根据集水井内水位设置自动控制。
回复
yanglan
2007年01月29日 19:15:47
5楼
集水坑是5min 的消防水量,泵的流量应该按消防水量选取, 液位控制可以参考潜污泵的安装图籍
回复

相关推荐