关于净化空调中新风量的问题!急!!
lll0410
lll0410 Lv.2
2007年01月26日 16:11:01
只看楼主

请问各位净化高手!我正在做一个在10万级净化空调设计,在一本书看到10万级净化新风量取总风量的30%,不知道为什么这么取?有什么依据吗?

请问各位净化高手!我正在做一个在10万级净化空调设计,在一本书看到10万级净化新风量取总风量的30%,不知道为什么这么取?有什么依据吗?
免费打赏
lll0410
2007年01月31日 11:41:56
2楼
恩?是问题太简单了!没人答!!
回复
deathgod007
2007年01月31日 12:31:12
3楼
是什么书?10%足够了
但如果考虑以后的排气量才会前期就选很大的
回复
lingbing19-14
2007年01月31日 14:00:30
4楼
10万级净化空调设计这不是很简单吗?10万级的净化很容易就可以达到的,至于新风量嘛,以前的贴子都已经说过很多次的了,新风量=MAX(人员,排风加维持正压要求)人员每人40m3/h,有排风就算排风是多少,没有排风就按2~3次的室内换气在正压要求的新风量.如果你是用新风承担室内湿负荷的系统,也就是说表冷段在干工况下运行的系统,你的新风量还要大于最少的除湿风量.
回复
lll0410
2007年01月31日 15:26:41
5楼
是《实用供热空调设计手册》P579,较老的一本书!
回复
nky6666
2007年01月31日 18:15:04
6楼
规范上有新风的取值法
回复
chenweiwei-1234
2007年02月01日 12:51:07
7楼
这个新风量没有硬性规定的,30%?胡扯!我很赞同4楼的说法!
回复
dll1999
2007年02月01日 15:13:28
8楼
同意楼上的!都这样算新风!那完了!估计案子死的会多;建议你还是实际计算计算的好!人员;排风等等都要考虑!
回复
mscj19
2007年02月02日 22:45:59
9楼
同意四楼看法,以人员卫生需求和保持室内正压要求定,哪个大就取哪个.
回复
nky6666
2007年02月03日 08:48:36
10楼
不过2~3次的换气算正压有点大吧,现在净化间的密闭性都很好,应该没有那么大
回复
zhengshg1979
2007年02月03日 09:54:47
11楼
新风量已经不能简单的按照总风量的百分比选取了,需要算得,根据规范要求算一下吧
回复

相关推荐

APP内打开