2楼
不可以
回复
3楼
只能装回风上是吗?
回复
4楼
你的空调没有机组吗?
回复
5楼
不是空调箱,是水柜,业主要用水柜啊,装回风上不好做还占地方啊
有没有哪条条款规定不能装送风管上啊
回复
6楼
做个小一点增压箱就可以了,不过风量最大可以做到22000.看满不满足你的要求了!
回复
7楼
可以,把风速降低
回复
8楼
我也觉得可以,如楼上所言,只需要将风速降低到2左右,其实我们可以这么想,空调箱里面的中效过滤器还不是相当于装在一个大的风管里,通常空调箱的风速取的2.5m/s,那为什么我们的中效不能装在风管上,然后把风速控制在2m/s呢?
而且象水冷柜这种空调,机组内部没有空间装中效了,所以只能装在主管上,我曾经碰到一个工程商,用的就是水冷柜做的净化厂房,只是那时候我还没做净化,所以没研究,但是后来验收都很成功,所以我认为这样可行.
纯粹个人意见
回复
9楼
我也觉得可以,就是麻烦点。
回复
10楼
同意9楼滴,我本来也这么想,但是怕违反哪条规范就来问问
谢谢各位支持
回复