关于断“零”的问题
llccll11
llccll11 Lv.6
2012年08月12日 21:46:03
只看楼主

在民用建筑中,用漏电开关能否保护由于断“零”,所导致的单相设备烧毁。

在民用建筑中,用漏电开关能否保护由于断“零”,所导致的单相设备烧毁。
免费打赏
8255842
2012年08月12日 22:45:06
2楼
施耐德的漏电附件.ELE G有带过压保护
回复
hanzhg54
2012年08月13日 00:07:13
3楼
不能。
家用漏电保护开关的原理是检测火线和零线的电流对称性,当公共零线断掉后,单相用户的零线实际上是悬浮状态,即与变压器的中性点没有关系了,当三相用电平衡时,用户得到的是正常的220V电压,但实际上这是不可能的,用电较少的这一相用户得到的电压就会偏高,但这时并没有电流不经过漏电保护流入大地,也就是说漏电保护测到的电流仍是对称的。
回复
老灰兔子
2012年08月13日 22:04:49
4楼
同意楼上所说,漏电保护断路器不能保护公共零线断线引发的损坏电器故障,除非你使用的漏电保护断路器具有过压保护功能。
回复