供配电专业考试 07年 案例下 第19题,答案貌似不对,请各位大侠解答一二。
供配电专业考试 07年 案例下 第19题,答案貌似不对,请各位大侠解答一二。
2楼
谢谢谢谢!!!
回复
3楼
这个算法有问题
回复
4楼
根据《工业与民用配电设计》第三版 P310 表7-13
Iop>>KrelIcx=(4-5)*2.1=8.4-10.5之间
Iop<<((2.9+1.3+0.7)*3-0.7*3)/1.25=10.08A
所以Iop=10A
回复
5楼
Iop>>KrelIcx=(4-5)*2.1=8.4-10.5之间
Iop<<((2.9+1.3+0.7)*3-0.7*3)/1.25=10.08A
所以Iop=10A
此种算法中,KrelIcx=(4-5)*2.1=8.4-10.5中2.1从何而来?下面((2.9+1.3+0.7)*3-0.7*3)/1.25=10.08A计算中,乘以3的原因又是什么?
此题中,发生外部短路时,从被保护线路流出的故障电流如何计算?
回复
6楼
关注中,我对这题也不明白。
回复
7楼
同意这个做法,但是变电所附加电容电路需不需要加呢?
Iop<<(1.16*(2.9+1.3+0.7)*3-0.7*3)/1.25=11.96A
回复
8楼
Iop<<(2.9+1.3+0.7)/1.25=3.92A
回复
9楼
1.第一个条件:IoIo<(2.9+1.3-0.7)/1.25=3.36A
2.第二个条件:Iop大于等=(4-5)0.7=2.8-3.5
所以选择3.1A,但是答案没有,所以结论:网友抄时抄成了2.1:(((
回复
10楼
Iop<<(1.16*(2.9+1.3+0.7)-0.7)/1.25=11.96A
回复
11楼
第一个条件因该是 Iop<<(1.16*(2.9+1.3+0.7)-0.7)/1.25=5.712A第二个条件对的,所以应选4.9A
回复