有个小区,是大底盘的车库,现在想把室外消防给水管道走在车库内,就是说从市政引入管接水表后,给水管道直接进车库,接各个楼的低区生活给水,再从车库侧墙和顶板上伸出管道接室外消火栓,请问这样做行吗,并且用什么管道合适呢
有个小区,是大底盘的车库,现在想把室外消防给水管道走在车库内,就是说从市政引入管接水表后,给水管道直接进车库,接各个楼的低区生活给水,再从车库侧墙和顶板上伸出管道接室外消火栓,请问这样做行吗,并且用什么管道合适呢
2楼
这样当然可以啊,如果这样,就是架空的消防管道了,用热镀锌钢管就可以了吧
回复
3楼
很不错 看看吧!
回复
4楼
这样做很悬,从来没有见过这个做法。一般自来水公司也不允许这么做的。
回复
5楼
为什么呢 为什么不让
回复
6楼
因为这样相当于环上接了低区生活给水 生活水箱进水 室外消火栓管道和消防水池进水 所以用镀锌钢管不行吧 毕竟生活用水不能用镀锌钢管啊 能用钢衬塑吗
回复
7楼
没见过这样做法的
回复
8楼
消防管道好像不能用衬塑管吧???
回复
9楼
钢衬塑和镀锌钢管用于消火栓有什么区别吗
回复
10楼
有没有这样做过的大侠啊
回复
11楼
请先问一下,东家(业主)是否同意?
回复