风盘的选择(十万火急)
谁是我
谁是我 Lv.2
2007年01月25日 16:07:57
只看楼主

各位老大,我是学电的,昨天领导让我复核一个空调的图纸,一个房间总的发热量为200KW,有6台5万大卡空调,总风管为1200x800,支管为600X400(发热量约为36KW),支风管上有四个400x320送风口,以上配置不知道行不行?还有就是每台空调是否可以通过止回阀直接与总风管相连。以上问题不胜感激!请尽快给与指点!万分感激

各位老大,我是学电的,昨天领导让我复核一个空调的图纸,一个房间总的发热量为200KW,有6台5万大卡空调,总风管为1200x800,支管为600X400(发热量约为36KW),支风管上有四个400x320送风口,以上配置不知道行不行?还有就是每台空调是否可以通过止回阀直接与总风管相连。以上问题不胜感激!请尽快给与指点!万分感激
免费打赏
vincent_nk
2007年01月25日 19:11:12
2楼
1。热量为200KW为何用6台5万大卡空调?相差很大
2。总风管为1200x800,是每台空调的总风管还是6台共用的总风管?
3。支管为600X400(发热量约为36KW),支风管也有发热量?
4。通过止回阀直接与总风管相连是何意?
回复
谁是我
2007年01月25日 19:42:56
3楼
1、总热量为200KW,现在已设置有6台5万大卡空调,有可能是将来还有新的热源要加入,请教版主5万大卡空调可以提供多大的制冷量?
2、总风管是6台共用;
3、每条支管所覆盖的区域有大约36KW的热源;
4、6台空调同时使用,是否应在每台空调与总风管加止回阀。
非常感谢版主能回答,请再一次给与指点。谢谢!
回复
vincent_nk
2007年01月25日 19:52:40
4楼
呵呵,我忘了你是学电的。
你说的6台5万大卡应该是制冷主机吧,而不是空调机组。1kw=860大卡,你的30万大卡=349kw。
而且你的房间总发热量200kw应该不是冷负荷吧?二者是不一样的
回复
谁是我
2007年01月25日 19:57:01
5楼
200KW是设备发出的热量,
相关风管选择对了吗?请赐教整个问题
回复
vincent_nk
2007年01月25日 20:09:19
6楼
设备发热量和房间冷负荷不一样的,个人认为风管选小了。
室内负荷就按200考虑,送风温差按15度考虑,200*3000/15=40000的风量,40000/3600/0.96=11.6,接近12米的风速了。风速过高,且以上假设数值均为最不利条件下。其他问题需给出相应条件方可考虑。
空调机组和风管连接不用止回阀。
回复
谁是我
2007年01月25日 20:17:25
7楼
那么版主说,应该选多大的?
风管的选型有没有什么表格可以直接查到,电气选电缆,给排水选管径都是可查的
回复
vincent_nk
2007年01月25日 20:22:57
8楼
选多大不清楚,要通过计算。
回复
谁是我
2007年01月25日 20:29:37
9楼
计算过程复杂吗?能否写一下公式
回复
vincent_nk
2007年01月25日 20:30:43
10楼
公式很简单,需要知道室内冷负荷
回复
谁是我
2007年01月25日 20:39:35
11楼
那么风速应该取多大?7.5m/s如何