【请教】该类型房间能否采用扩展覆盖面喷头
gaoshang2324
2012年08月11日 12:42:37
只看楼主

原设计为下垂型喷头,甲方不想做吊顶,故空调风机盘管改为侧送,喷淋也响调整为边墙型扩展覆盖面喷头,但是在如图所示位置有结构梁, 此时采用该种喷头是否可行? 自喷规范6.1.3第3条 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头,是否违反这一条? 主要是梁比较靠近南侧墙,溅水盘下1.2m的话似乎对喷洒效果影响不大。

原设计为下垂型喷头,甲方不想做吊顶,故空调风机盘管改为侧送,喷淋也响调整为边墙型扩展覆盖面喷头,但是在如图所示位置有结构梁, 此时采用该种喷头是否可行?

自喷规范6.1.3第3条 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头,是否违反这一条? 主要是梁比较靠近南侧墙,溅水盘下1.2m的话似乎对喷洒效果影响不大。

111-Model.jpg

e6642300f89d5c0a339d.rar
94.2 KB
立即下载
免费打赏
gaoshang2324
2012年08月11日 19:52:38
2楼
没人指点一下? 周末都休息了?
回复
gaoshang2324
2012年08月12日 14:37:19
3楼
求指点。。。。。。。。。。。。。
回复
gaoshang2324
2012年08月13日 13:07:51
4楼
周一了该有人了吧
回复
qiao3812327
2012年08月15日 10:15:19
5楼
学习、、、求解、、、
回复
gaoshang2324
2012年08月15日 13:19:15
6楼
谢谢楼上。。。这么久终于有一个人回复,虽然没给出答案

不奢望给出完全准确的答案,说说自己的观点参考下也好

[ 本帖最后由 gaoshang2324 于 2012-8-15 13:21 编辑 ]
回复
bonbonbear
2012年08月15日 14:56:04
7楼
个人认为喷头的位置还是应该靠墙吧,放在那个位置行吗?
回复
lxb
2012年08月15日 15:46:21
8楼
个人认为没问题,梁已经到远边上了,切高度950也不影响 1.2m的覆盖,而且C轴应该有梁把,喷头不是穿梁的,是走梁下把,那就没更没问题了,当然 这个距离和梁高,喷头就是穿梁也没问题
回复
gaoshang2324
2012年08月15日 23:03:00
9楼
风机盘管做局部吊顶,喷头只能跟着过来了。 我在想局部吊顶下似乎应该加几个下垂型喷头,感觉保护不到。
回复
gaoshang2324
2012年08月15日 23:03:32
10楼


风机盘管做局部吊顶,喷头只能跟着过来了。 我在想局部吊顶下似乎应该加几个下垂型喷头,感觉保护不到。
回复
gaoshang2324
2012年08月15日 23:08:03
11楼


风机盘管局部吊顶,其余地方无吊顶。 支管进入室内后上翻,喷头尽量靠近顶板,距离满足规范要求,目前这么考虑的。

个人担心的是:
1,顶板有梁,不是水平面,规范要求水平面
2,有梁是不是影响烟气的流动,有可能造成喷头延迟之类的
回复

相关推荐

APP内打开