请问补偿电容器的电流怎么计算?最好告诉我哪些电子书上有详细点的资料,另外电容器的断路器取的值是不是应该比该电流小?谢谢啦
请问补偿电容器的电流怎么计算?最好告诉我哪些电子书上有详细点的资料,另外电容器的断路器取的值是不是应该比该电流小?谢谢啦
2楼
例如:100kvar/(0.38*1.732)=152A,断路器选200~225A
回复
3楼
不同意楼上的
我记得好像是:100kVar/0.4/1.732=144.3A,断路器应是:144.3*1.1=158.7,选160A
回复
4楼
Ie=[1÷(1.732Ue)]×Qe (A)
Ue 电容器额定电压KV
Qe 电容器额定容量KVAR
断路器要比实际运行电流大,取1.8-2.5倍之间,我一般取2倍左右
回复
5楼
请问楼上断路器电流按计算电流1.1倍左右选择相近电流值不对吗
回复
6楼
正解
回复
7楼
为什么不要考虑功率因素啊,请问这公式怎么来的啊,什么书上有啊???我找了很多书都找不到
回复
8楼
∵电容器的功率因数角≈90度
Q=1.732U*I*sinφ
sinφ≈sin90=1
∴Q=1.732*U*I
I=(1/1.732U)Q
回复
9楼
说的复杂。
简单记忆,400v系统,变压器kva、电热kw、电容kvar电流选1.5A,小鼠笼电机kw选2A。
开关、接触器按2倍选。还要看产品质量。
不知电流零点几在断路器上怎么调定。
回复
10楼
每1KV有功所需无功补偿容量(Kvar)
原有功率
因 数
改进后功率因数
0.90
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.5
0.98
1.04
1.09
1.14
1.19
1.25
1.31
1.37
1.44
0.52
0.89
0.91
1.00
1.05
1.10
1.16
1.21
1.28
1.35
0.54
0.81
0.86
0.91
0.97
1.02
1.07
1.13
1.20
1.27
0.56
0.73
0.78
0.83
0.89
0.94
0.99
1.05
1.12
1.19
0.58
0.66
0.71
0.76
0.81
0.87
0.92
0.98
1.04
1.12
0.60
0.58
0.64
0.69
0.74
0.79
0.85
0.91
0.97
1.04
0.62
0.52
0.57
0.62
0.67
0.73
0.78
0.84
0.90
0.98
0.64
0.45
0.50
0.56
0.61
0.68
0.72
0.77
0.84
0.91
0.66
0.39
0.44
0.49
0.55
0.60
0.65
0.71
0.78
0.85
0.68
0.33
0.38
0.43
0.48
0.54
0.59
0.65
0.71
0.79
0.70
0.27
0.32
0.38
0.43
0.48
0.54
0.59
0.66
0.73
0.72
0.21
0.27
0.32
0.37
0.42
0.48
0.54
0.60
0.67
0.74
0.16
0.21
0.26
0.31
0.37
0.42
0.48
0.54
0.62
0.76
0.10
0.16
0.21
0.26
0.31
0.37
0.43
0.49
0.56
0.78
0.05
0.11
0.16
0.21
0.26
0.32
0.38
0.44
0.51
0.80
0.05
0.10
0.16
0.21
0.27
0.33
0.39
0.46
0.82
0.05
0.10
0.16
0.22
0.27
0.34
0.41
0.84
0.06
0.11
0.16
0.22
0.29
0.35
0.86
0.06
0.11
0.17
0.23
0.30
0.88
0.06
0.11
0.18
0.25
0.90
0.06
0.12
0.19
回复
11楼
1.主回路电流是电容器容量的1.2倍,如16kVA电容器主回路电流1.5X16=24A。
2.接触器约定发热电流是主回路额定电流的1.3~2倍,如上例中:(1.3~2)X24=31.2~48A,参照手册可选接触器 32A,40A,但对应主回路额定电流需为24A。
3.热继电器电流按主回路额定电流1.2倍选,按主回路电流整定。
4.主回路中熔断器按主回路额定电流的1.5~2.5倍选用。
回复