现在暖气设计是怎么回事
weilv217
weilv217 Lv.7
2007年01月25日 09:17:26
来自于采暖供热
只看楼主

原来得设计基本是暖气偏95/70,地暖65/55,现在小区供暖系统的二次水出水温度很多都在40多度了。怎么样设计的 ,这么低的温度出去各个住户效果也一样哦。怎么回事哦 。

原来得设计基本是暖气偏95/70,地暖65/55,现在小区供暖系统的二次水出水温度很多都在40多度了。怎么样设计的 ,这么低的温度出去各个住户效果也一样哦。怎么回事哦 。
免费打赏
陈大亮
2007年01月26日 22:02:59
12楼
以前设计太保守了,一般按照单层木门窗设计,保温性太差,渗风量比较大,而实际门窗多为钢塑窗,保温性好。而且家庭装修后散热量要比设计小得多,设计是没法考虑周全的。而且设计采用的管径比较粗,实际循环流速较快,供回水温差变化不大。故实际温度下降后效果不会差太大,当然一些设计余量不大的,就难以保证效果了。
回复
zl19830211feng
2007年01月27日 12:34:48
13楼
学习中
理论和现实
回复
weilv217
2007年02月09日 13:55:06
14楼
安装大家的这个说法了,现在在小区供暖方面有很大的节电潜力哦 。。。
回复
wwwrny
2007年02月09日 15:57:05
15楼
”安装大家的这个说法了,现在在小区供暖方面有很大的节电潜力哦 。。。“不能这么说,如果节电了,就需要减少供水量,但温度要提高,由于散热器选择较多,同样浪费热量。得不偿失!
回复

相关推荐

APP内打开