求助:熔断器上端在什么情况会产生弧光
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2012年08月10日 15:09:46
只看楼主

低压无功补偿中的电流方向与电压关系 电容器在得到系统提供的电压后应该是由电容向系统内提供反向电流的吧,这时电压的变化有变化吗?怎么才能开出来。 在通断补偿电容时,熔断器两端的电压是否发生变化。 如果三极熔断器中,任意两个熔芯断开,是否会造成上端弧光?

低压无功补偿中的电流方向与电压关系
电容器在得到系统提供的电压后应该是由电容向系统内提供反向电流的吧,这时电压的变化有变化吗?怎么才能开出来。
在通断补偿电容时,熔断器两端的电压是否发生变化。
如果三极熔断器中,任意两个熔芯断开,是否会造成上端弧光?
免费打赏
lingxuct
2012年08月10日 16:40:35
2楼
“任意两个熔芯断开,是否会造成上端弧光?”是什么意思?

“电容器在得到系统提供的电压后应该是由电容向系统内提供反向电流的吧,这时电压的变化有变化吗?”

不错,是控制器得到系统电压,不是电容器得到系统电压,电容器只能与系统连接。
系统的容量与楼主所接电容器的容量相差太大,电容器多接几组与少接几组,对系统电压没影响。

“在通断补偿电容时,熔断器两端的电压是否发生变化。”
熔断器在熔丝没有断开时是通路的,两端不应有电压!
回复
qq33855653
2012年08月13日 09:13:16
3楼
老大来了,很高兴,希望能指点一二。
补偿柜电气事故:因电容柜内熔断器接线端弧光接地(压线端子螺丝与固定板有明显弧光过的痕迹),造成给该配电室的智能断路器断电。其中一路电容有过流痕迹,A相碳化严重,但熔芯没断;BC相熔断也有碳化,B熔芯爆裂。(带7%440V的电抗器)
问题:熔断器上端在什么情况下会产生弧光?是否是熔断器耐压值不够高呢?故障时是不是有谐振原因?
回复
lingxuct
2012年08月13日 14:36:05
4楼
1、“柜内熔断器接线端弧光接地”,说明熔断器安装在金属材料上,且距离不能满足安全要求,是柜子设计错误!

2、“电容有过流痕迹,A相碳化严重”说明短路电流经过碳化部分的线路。

3、“BC相熔断也有碳化,B熔芯爆裂”说明存在三相短路的情况,是扩大故障时发生的可能会多一点。
回复
qq33855653
2012年08月14日 08:27:28
5楼
非常感谢您的答复。继续请教
1、“柜内熔断器接线端弧光接地”,说明熔断器安装在金属材料上,且距离不能满足安全要求,是柜子设计错误!
端子紧固螺丝距离安装板2CM,这块您知道具体要求是多少间距吗?
回复
3288124
2012年08月14日 09:10:39
6楼

本人遇到同样问题,熔断器耐压不够,熔芯熔断的同时,陶瓷外壳也爆了,产生弧光,导致相间弧光短路
回复
qq33855653
2012年08月15日 11:13:00
7楼
我熔断器曾经出现过因过热引起隔离板熔化相间短路;这次全部是对地短路,因熔断器安装不规范,固定板与熔断器接线端子螺丝弧光,主要原因是并联谐振,高电压、电流所致。
回复
lingxuct
2012年08月15日 11:35:32
8楼
个人不赞同“主要原因是并联谐振,高电压、电流所致”的结论,是安装不规范造成的!!!
回复
qq33855653
2012年08月16日 11:09:06
9楼
非常感谢,对于安装不规范,我是认同的。
如果安装规范的话,并联谐振产生的高电压、高电流对熔断器有没有影响?
回复
yongda1015
2012年08月19日 20:58:33
10楼
熔断器是不是造假了。
电容向系统用电器内提供反向电流,三极熔断器中,任意两个熔芯断不能反补无法造成弧光。
回复
qq33855653
2012年08月27日 16:09:34
11楼
原装进口,产品没有问题。是安装出现问题,安全距离不够,不符合GB。起因是电容器接线端子过流所致,没压紧。
回复