低压开关交流控制电源: 从母线下来经过刀闸到开关,那交流控制电源是应该取自刀闸下侧还是上侧?应该是下侧吧。是否有这样的设计规范?请告知这样设计是出自什么规范? 可是如果取在电源上方,可以在拉开电源刀闸空试开关啊。这样检修完开关实验方便。 不知道是否有这样的设计规范?查了好久没找到

低压开关交流控制电源:
从母线下来经过刀闸到开关,那交流控制电源是应该取自刀闸下侧还是上侧?应该是下侧吧。是否有这样的设计规范?请告知这样设计是出自什么规范?
可是如果取在电源上方,可以在拉开电源刀闸空试开关啊。这样检修完开关实验方便。
不知道是否有这样的设计规范?查了好久没找到

1169686608559.JPG

免费打赏
dxy519
2007年01月25日 10:57:55
2楼
我认为控制电源并无强行规定,一般若是单机控制,可取自断路器之后;若是一用一备自动投入,则可取自刀开关之后;若集中连锁控制就可以设单独的控制电源。总之,控制电源要设相应的保护措施。
回复
ccc678
2007年01月25日 11:37:51
3楼
我的做法是第二种.
回复
bqg
2007年01月25日 14:55:26
4楼
回复
kuangyu123
2007年01月25日 20:28:17
5楼
哦,这样?我的问题是单独一台的动力的交流控制电源取向。动力有电源刀闸和电源开关。那有没有规范规定是应该取自电源刀闸的电源侧还是负荷侧?因为我们这里大多这样交流控制的动力是取在电源刀闸的电源侧,也就是母线侧。感觉是不对的,不知道有没有这样的明文规定?谢谢。
回复
wqc.54899
2007年01月25日 20:56:18
6楼
应该取自电源刀闸的负荷侧.
回复
kuangyu123
2007年01月26日 07:59:11
7楼
恩。能告诉我是否有这样的技术规范?我想查一下