求救,45千瓦电机离电源1000米最低要多少平方
bcdsee
bcdsee Lv.2
2007年01月24日 23:38:11
只看楼主

求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积

求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积
免费打赏
qby12007
2009年08月21日 20:29:28
12楼
50KVA变压器就快1万了,加上别的就得1.5万左右,看看值不值了?
1000米电缆才多少钱?你用660V谁给你架啊?市电哪有660V啊?660V都是矿用的,不管怎么样你都得架线,架线成本算了吗?全下来也得8万左右(包括给人情钱)。放个变压器不现实
回复
electricity
2009年08月21日 23:05:15
13楼


不知怎么算的, 我大致查了一下, 380V 2X3X120电缆, 运行状态就是可以满足要求, 压降5%, 但启动不行, 电缆压降超, 按15%考虑. 所以660V 35平方能够吗?
回复
electricity
2009年08月21日 23:09:03
14楼
而且还有短路电流的灵敏度问题, 所以还是放个小的箱变好.
回复
d295967083
2009年08月22日 10:14:23
15楼
我们现场施工和你说的差不多,我们用的是185电缆并加装无功补偿。
回复