求救,45千瓦电机离电源1000米最低要多少平方
bcdsee
bcdsee Lv.2
2007年01月24日 23:38:11
只看楼主

求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积

求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积
免费打赏
chengyongkft
2007年01月25日 02:58:02
2楼
改660V用35平方铜芯线.
回复
wangkaiyimian
2007年01月25日 08:16:31
3楼
楼上建议好。虽然改电压等级较麻烦,但从省钱和以后经济运行来算,还是蛮好的。
回复
chengyongkft
2007年01月25日 08:26:18
4楼
也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多.
回复
bcdsee
2007年01月25日 12:42:42
5楼
谢谢楼上的,这样下来最少要花多少钱可以决绝呢
回复
wqc.54899
2007年01月25日 21:06:26
6楼
45千瓦电机,首端加一个50KVA的380/660V的变压器是不是小了呀?
回复
zigj
2007年01月25日 21:39:10
7楼
请教:电机怎么改接线?
回复
lndlltb-01
2009年08月21日 16:11:09
8楼
也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多
回复
electricity
2009年08月21日 16:20:21
9楼
不过,那请问如何保证45KW电机肯定能在50KVA变压器下启动成功呢?
回复
net.cn.2008
2009年08月21日 18:43:19
10楼
怎么改电压等级????这招很高明 想学学 :victory:
回复
net.cn.2008
2009年08月21日 19:04:48
11楼
已经找到相关论文了 谢谢此点子

[ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2009-8-21 19:06 编辑 ]
回复

相关推荐