求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积
求救,小弟有台45千瓦电机离电源1000米为了省钱怎么走合适亚,怎么计算铜和铝的面积
2楼
改660V用35平方铜芯线.
回复
3楼
楼上建议好。虽然改电压等级较麻烦,但从省钱和以后经济运行来算,还是蛮好的。
回复
4楼
也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多.
回复
5楼
谢谢楼上的,这样下来最少要花多少钱可以决绝呢
回复
6楼
45千瓦电机,首端加一个50KVA的380/660V的变压器是不是小了呀?
回复
7楼
请教:电机怎么改接线?
回复
8楼
也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启也不麻烦,电机改外面的接线就可以改为660V,只是在首端加一个50KVA的380/660V的变压器,自己做也不过4,5千.加一个660的启动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多动器,也就是1千多.比你用大电缆便宜得多
回复
9楼
不过,那请问如何保证45KW电机肯定能在50KVA变压器下启动成功呢?
回复
10楼
怎么改电压等级????这招很高明 想学学 :victory:
回复
11楼
已经找到相关论文了 谢谢此点子
[