高层中所有可燃物品库房都应设自动喷水灭火系统吗?
fansuwei012345
2007年01月24日 18:49:47
只看楼主

旧高规:7.6.3,"二类高层建筑面积超过200m2的可燃物品库房应设自动喷水灭火系统";而新高规更改为"可燃物品库房",现在想请教一下,二类高层建筑面积不超过200m2的可燃物品库房应设自动喷水灭火系统吗?

旧高规:7.6.3,"二类高层建筑面积超过200m2的可燃物品库房应设自动喷水灭火系统";
而新高规更改为"可燃物品库房",
现在想请教一下,二类高层建筑面积不超过200m2的可燃物品库房应设自动喷水灭火系统吗?
免费打赏
jinhui020222205
2007年01月27日 15:24:32
2楼
按新高规:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

可燃物品库房均要设。
回复
fansuwei012345
2007年01月28日 12:28:58
3楼
对啊,就是说新高规中规定的"可燃物品库房"如果面积很小,也要设置吗?
觉得太牵强了。
回复
yanglan
2007年01月29日 19:24:51
4楼
根据规范走吧,规范可是这么多火灾案例的综合的 结果
回复

相关推荐