求助发电机断路器自动跳闸处理过程中的一个问题
aawylb
aawylb Lv.2
2007年01月24日 18:00:38
来自于断路器
只看楼主

有的书上说:  “发电机主断路器自动跳闸后,运行人员应首先检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳开时,方可断开励磁开关。”这是为什么?

有的书上说:
  “发电机主断路器自动跳闸后,运行人员应首先检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳开时,方可断开励磁开关。”

这是为什么?
免费打赏
sirsirsirsir
2007年02月06日 22:02:41
2楼
发电机主断路器自动跳闸后,运行人员应首先检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳开时,厂用电也已进行事故倒换,改为备用厂用变压器供电后,方可断开励磁开关。与发电机、主变压器的接线有关。
回复
aawylb
2007年02月11日 11:47:53
3楼
谢谢二楼的朋友 你的意思是不是要优先考虑厂用电,然后再考虑发电机的过电压?