请教大家~~
lusihua
lusihua Lv.3
2007年01月24日 10:54:59
来自于照明工程
只看楼主

我有一个问题想请教大家~~这里有一个面积为13m*3m的面积照明,以前我们用的是两个220V\150W现在想改用低压的24V的照明系统~~但是在查找过程中发现没有24V\150W的镇流器,最大的只有24V70W的镇流器,如果用70W的灯,要达到原来的照明效果请教大家我该如何进行改造~~

我有一个问题想请教大家~~
这里有一个面积为13m*3m的面积照明,以前我们用的是两个220V\150W现在想改用低压的24V的照明系统~~但是在查找过程中发现没有24V\150W的镇流器,最大的只有24V70W的镇流器,如果用70W的灯,要达到原来的照明效果请教大家我该如何进行改造~~
免费打赏
gdx8785
2007年01月24日 12:51:16
2楼
要改成24V超底电压供电,应该是水下灯吧?如果是的话只要注意变压器次级的导线截面变化就是了
回复
zzhspeed
2007年01月24日 13:02:55
3楼
以前两个灯,那现在就改4个灯或6个灯不就行了。
回复
ljz-11
2007年01月24日 13:21:19
4楼
楼上的都说好了,楼主好好看看吧,呵
回复

相关推荐