【新手请教】关于悬挑板
lzy1990120
lzy1990120 Lv.2
2012年08月09日 08:56:51
只看楼主

现在碰到了一个问题,有个悬挑板3.6m,建筑最多给200的板厚,不能加梁,会影响建筑立面,而且不能做钢结构的 请问有什么办法

现在碰到了一个问题,有个悬挑板3.6m,建筑最多给200的板厚,不能加梁,会影响建筑立面,而且不能做钢结构的 请问有什么办法
免费打赏
无间道
2012年08月09日 11:18:59
2楼
这个问题很棘手,建筑的条件有些太苛刻了,既不允许加梁,也不允许做钢结构。这只能说明建筑人员实在是太缺少结构的最基本的知识。
建议:采用上拉的结构形式来处理一下。
回复
五六小客
2012年08月09日 17:02:51
3楼
3.6米的悬挑板~~砼规9.1.2条文规定外挑长度过长宜采取外挑梁板结构~
回复
wangxiaoxun2011
2012年08月09日 17:10:57
4楼
楼主最好把建筑图传上来。。。让大家讨论讨论
回复
zhj0218
2012年08月09日 18:03:48
5楼
楼主把图附上来,大家一起给你出出主意,悬挑的长度太长单做悬挑板肯定不行的,我们一般都是取1/10,但是你这个太长了。砼规9.1.2条文规定外挑长度过长宜采取外挑梁板结构,建议你还是跟建筑协商下吧。。
回复
bai851244279
2012年08月09日 20:19:02
6楼
这个长度有点长!!!
回复
tanchenchi
2012年10月08日 10:44:59
7楼
不要梁的话,梁不是可以上反么
回复
cszntd
2012年10月08日 11:09:48
8楼
3.6米,不挑梁,太难了
回复
jiegouxiaosheng
2012年10月08日 13:09:11
9楼
超过1.2m就得采用梁板结构 你都这3.6m了。。。。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月08日 23:11:58
10楼
上传模型,我们工科讨论问题,要以规范和数据为主。计算通过,又不违反规范,怎么就不行
回复
lsmbin
2012年10月09日 12:15:52
11楼
3.6m挑梁配筋都挺大的,更别说挑板,想都不用想。
可以跟建筑沟通,做变截面的挑梁,梁端给他收到200,试试