某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,功率因数=0.5风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数Kx=0.8,功率因数=0.8求视在功率?我的算法是(680*0.35)/0.5+(740*0.8)/0.8=1216KVA这个算法对不对?
某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。
冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,功率因数=0.5
风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数Kx=0.8,功率因数=0.8
求视在功率?
我的算法是(680*0.35)/0.5+(740*0.8)/0.8=1216KVA
这个算法对不对?
2楼
顶起来!
回复
3楼
呵
回复
4楼
这是注册模拟题上的,但是4个选项里面没有这个答案,我真不知道该怎么选?请大家棒棒忙啊!
回复
5楼
我算负荷而已,要电压等级干啥??
回复
6楼
这个算法是错的,应该是Pe1=680x0.5=340kw Qe1=340x1.73=589kvar Pe2=740x0.8=592kw Qe2=592x0.75=444kvar Pe=Pe1+Pe2=932kw Qe=Qe1+Qe2=1033kvar s=1391kva就是Pe和Qe的平方和开根,我不会打那些符号,不好意思,这个结果对吗?
回复
7楼
也不对,没这个选项!
回复
8楼
可能计算精度有问题,但步骤肯定对,你再用这方法算,你的方法是错的.
回复
9楼
是1192kVA.我可能计算器按错了,又算了下,对吗?
回复
10楼
嗯,谢谢,这下我懂了,我知道错在哪里了,呵呵,谢谢你哦,别小看这种负荷计算,学问大的列
回复
11楼
哈哈,不谢,这是负荷计算里简单的,如果遇到有相间负荷,有线间负荷,又有暂载率这些在一起的,才叫你头大!
回复