新人,请教各位大神。。
zt1988222
Lv.4
2012年08月08日 14:58:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问LUGB6L-50C/2P-20A是什么空开?我怎么在百度上查不到呢,另外,这3条线路为什么不都选择3*2.5的线,按功率来看都应该可以啊,为什么要选3*4的线,这样不会浪费吗?
请问LUGB6L-50C/2P-20A是什么空开?我怎么在百度上查不到呢,另外,这3条线路为什么不都选择3*2.5的线,按功率来看都应该可以啊,为什么要选3*4的线,这样不会浪费吗?
免费打赏
iamcmh
2012年08月08日 15:24:21
2楼
别管是什么厂家的,反正是20A/2P/C曲线。
选线的要求很多,图中的3*2.5有误,应该也是3*4。线大一点没问题,机械强度和线损更好。一般插座都是配3*4。用3*2.5也行,但前面的开关要改成16A.
回复
zt1988222
2012年08月08日 15:36:43
3楼
不好意思,我是新人,嘿嘿,20A/2P/C曲线是什么意思,大神求解啊。
回复