弱电的穿管选择
dashanno001
2007年01月23日 11:16:47
只看楼主

普通住宅的弱电(电话,电视,电脑)敷设管线是用钢管还是塑料管有什么强制规定没有

普通住宅的弱电(电话,电视,电脑)敷设管线是用钢管还是塑料管
有什么强制规定没有
免费打赏
dashanno001
2007年01月23日 11:19:21
2楼
听好多人说也可以穿PVC管,不知道是不是可行?
回复
sleepinggod
2007年01月23日 13:20:17
3楼
PVC完全可以,但是有一条,如果是连接桥架的话,必需是金属管!通常做法是家庭内终端到信息箱部分用PVC,出来到层间可以用PVC也可以是金属管
回复
dashanno001
2007年01月23日 13:45:48
4楼
谢谢三楼,但为什么标准图籍都是穿金属管哪
我有点不确信,我缺这方面的规范
回复
dashanno001
2007年01月23日 13:47:40
5楼
请各位大狭来给点建议,就怕我工程这样做验收不掉可就麻烦了
回复
t7890
2007年01月24日 08:27:49
6楼

这个有点道理。
回复
随风307
2007年01月24日 11:15:35
7楼
层箱到家庭内终端用PC

层间的走线用SC

个人做法
回复
bqg
2007年01月24日 11:35:58
8楼

金属管对信号的屏蔽及对外界的抗干扰效果更好一些.