2楼
建议到暖通站去问问那里有懂暖通的高手出没,这里懂暖通的少。
回复
3楼
这个问题,我觉得不太好回答。最起码要估算这栋楼的负荷,才能判断出来!
回复
4楼
这样提问比较好些:100冷吨可以满足多少面积制冷要求?地点与建筑朝向也要说清楚。
回复
5楼
着个主要看你的饿使用面积有多少啊
回复
6楼
问题没说明白。面积有多大?用途?
回复
7楼
是啊,面积也没说清楚,怎么办?
回复
8楼
和我联系QQ344655225
回复
9楼
应该是不行 单位负荷太小了
回复
10楼
如果是冷水机组,一般来说每平方米按照制冷量120-180W进行配置应该足够.
你自己算一下即可.
回复
11楼
200冷吨=703.2KW
算你一个平方用200W制冷量,这样要用8000KW
要2275冷吨!!
回复