表冷器换热面积的核算
huiguizhuti
2007年01月23日 10:14:01
只看楼主

哪位大侠能告之表冷器的换热面积是如何计算的?如一表冷器的结构如下:管径9.52mm、管距25.4mm、管排距22mm、铝箔厚度0.15mm,其组成一3排×8孔×800mm的表冷器,请问它的换热面积是多少?如何计算的?很惭愧自己的浅薄,望各位大侠不吝赐较!越详细越好

哪位大侠能告之表冷器的换热面积是如何计算的?如一表冷器的结构如下:管径9.52mm、管距25.4mm、管排距22mm、铝箔厚度0.15mm,其组成一3排×8孔×800mm的表冷器,请问它的换热面积是多少?如何计算的?
很惭愧自己的浅薄,望各位大侠不吝赐较!越详细越好
免费打赏
airjun
2007年01月23日 10:29:05
2楼
9.49m2
具体计算方法比较复杂,不过网上有EXCEL的计算表格.我自己也做过这个计算表格,比较准确
回复
北冰洋
2007年01月23日 11:34:10
3楼
简单的算法是把整张铝箔的面积计算出来(长乘宽),再乘以2(双面),再乘以铝箔的数量。算出的面积值比实际面积小3%左右。
回复
huiguizhuti
2007年01月24日 09:00:12
4楼
首先非常感谢楼上二位大侠的指点。只是好象二位的计算结果差异太大了啊?我还有点不明白的是:在计算铝箔的面积时,要扣除圆孔面积吗?总换热面积是否换要加上铜管的外圆面积?
回复
北冰洋
2007年01月24日 09:40:10
5楼

要详细的计算可以这样:先算出单张翅片的单面面积,减去圆孔的面积后,乘以2(双面),再加上每个圆孔外面的翻边圆环的外表面积,这样可计算出单张翅片的总换热面积,再乘以翅片数。这样得出的换热面积就是基于翅片外表面积的换热器面积。(准确值)
回复
huiguizhuti
2007年01月24日 12:30:46
6楼
哦,原来如此。谢谢啊!缘分那!
回复
clj198501270331
2007年01月25日 14:37:42
7楼
波纹片的面积怎么算啊 如果长X宽在减去孔的面积乘以2(双面),再加上每个圆孔外面的翻边圆环的外表面积 是不是算出来的数值小啊
回复
hansizhou
2007年01月25日 15:24:21
8楼
表冷器单位换热量对应的换热面积大概是多少?
回复
北冰洋
2007年01月25日 15:37:02
9楼

其实换热器最关键的一个参数,传热系数K值都是估算的(即使有相对准确的计算公式,但其中不少数据也是估算),那么翅片面积有必要算得那么精确吗?波纹片按直片的算法是稍有点小,但这点误差对最终计算结果的影响同传热系数相比基本可忽略。
回复
北冰洋
2007年01月25日 15:40:47
10楼

不能一概而论,比如氟利昂直接蒸发的表冷器,对于舒适性空调,大约折合1KW冷量需3平米的表冷器面积。而对于精密机房专用空调,面积稍大一些;而对于除湿机,面积又小一些。
因此,您的问题需要结合具体的应用才可能有一个大致合理的范围。

qq_1595897619394:大虾能留个联系方式不

qq_1595897619394:或者加我V13131820280

回复
huiguizhuti
2007年01月26日 09:04:59
11楼
请教2楼的大侠,哪儿有EXCEL的计算表格?能否发个给偶啊
回复

相关推荐

APP内打开