请教一下,高层的剪力墙结构,墙体是否可以开门洞(或窗洞)?是结构施工后再开洞。是不是进行一定的加固措施也可以开?如粘钢、粘碳纤维等。剪力墙的洞口是否需要在结构计算时提前进行整体计算,如果后开洞是否需重新进行结构计算?哪位知道解答一下,谢谢!
请教一下,高层的剪力墙结构,墙体是否可以开门洞(或窗洞)?是结构施工后再开洞。是不是进行一定的加固措施也可以开?如粘钢、粘碳纤维等。剪力墙的洞口是否需要在结构计算时提前进行整体计算,如果后开洞是否需重新进行结构计算?哪位知道解答一下,谢谢!
2楼
应重新进行整体计算后再确定可否开洞!开洞后应进行一定的构造措施加固.
回复
3楼
对,就是这样,重新进行整体计算后再确定可否开洞!开洞后按照构造加强
回复
4楼
剪力墙应在结构计算前进行建筑和结构开洞,上下洞口应对其,若整片剪力墙不开设结构洞口(建筑无门窗洞口时),结构计算会出错,PKPM,和TBSA等有限元分析软件都是有这个计算假定的,切不能结构计算后再人为开洞,洞口必须参与结构计算。
回复
5楼
谢谢各位的解答
回复
6楼
en
回复
7楼
剪力墙的洞口应在建模时就布置,单肢剪力墙不能超过8米,有时即使建筑上不需要,也要设置必须的一些洞口
回复
8楼
阿道夫
回复
9楼
阿嫂地方
回复
10楼
ad
回复
11楼
剪力墙开洞可以考虑粘钢法!!四周粘钢!
回复