关于照度在实际中遇到的问题
ccvava
ccvava Lv.4
2012年08月07日 15:41:23
来自于照明工程
只看楼主

新手求教,请问一个5m*6m的办公室,按照天正电气照度计算算出5盏双管荧光灯才满足300lux的照度标准,但是这样子布置不均衡,实际问题中是如何解决的

新手求教,请问一个5m*6m的办公室,按照天正电气照度计算算出5盏双管荧光灯才满足300lux的照度标准,但是这样子布置不均衡,实际问题中是如何解决的
免费打赏
kongjiu
2012年08月07日 22:20:17
2楼
回复
加肥猫
2012年08月08日 09:26:29
3楼
配4盏,瓦数调整一下
回复
tsczhangyueming
2012年08月09日 16:46:54
4楼
建议调整灯的布局,改为纵向排列,用6盏灯,超一点不要紧,低了可就影响使用了
回复
sijiyanyin_1
2012年08月10日 13:15:41
5楼
天正计算的照度不准的
用天正计算出来后,可用功率密度再核算一下
办公室的照度要求300lx,功率密度要求小于9瓦每平方米
回复
注册电气师
2012年08月10日 22:20:29
6楼
各个房间都这样算,饿也饿死了
回复
xfk405687373
2012年08月13日 17:31:56
7楼
照度范围在10%范围,270~330之间。你可以根据这个来调整灯的个数,或者更换等的功率,和型号~
回复
weiwei19870220
2012年08月13日 18:04:57
8楼
如果用荧光灯,光通量有保证的话,功率密度不会超。
PS:照明首先是照度要满足,否则为了功率密度而照度不够,绝对不合理。、
回复
tumuzaixianhui2
2012年08月20日 15:41:43
9楼
采用光通量更大的灯,但是功率不要更大。
回复
rmrmrm
2012年09月03日 14:27:34
10楼
少于10个灯,照度及LPD偏差还可加大,照明规范4.1.7及条文说明
回复
bbsled001
2012年09月03日 22:23:11
11楼
我建议在设计的时候 在基本满足照度的时候在加上一点上去 基本上才能达到要求 http://www.suruiled.com/product/
回复