新手求教,请问一个5m*6m的办公室,按照天正电气照度计算算出5盏双管荧光灯才满足300lux的照度标准,但是这样子布置不均衡,实际问题中是如何解决的
新手求教,请问一个5m*6m的办公室,按照天正电气照度计算算出5盏双管荧光灯才满足300lux的照度标准,但是这样子布置不均衡,实际问题中是如何解决的
2楼
回复
3楼
配4盏,瓦数调整一下
回复
4楼
建议调整灯的布局,改为纵向排列,用6盏灯,超一点不要紧,低了可就影响使用了
回复
5楼
天正计算的照度不准的
用天正计算出来后,可用功率密度再核算一下
办公室的照度要求300lx,功率密度要求小于9瓦每平方米
回复
6楼
各个房间都这样算,饿也饿死了
回复
7楼
照度范围在10%范围,270~330之间。你可以根据这个来调整灯的个数,或者更换等的功率,和型号~
回复
8楼
如果用荧光灯,光通量有保证的话,功率密度不会超。
PS:照明首先是照度要满足,否则为了功率密度而照度不够,绝对不合理。、
回复
9楼
采用光通量更大的灯,但是功率不要更大。
回复
10楼
少于10个灯,照度及LPD偏差还可加大,照明规范4.1.7及条文说明
回复
11楼