10kv断路器vk与vs的使用区别
高瞻
高瞻 Lv.4
2007年01月22日 12:24:16
来自于断路器
只看楼主

用在高层地下配电室内时,哪一个更合适,分别有什么优劣?

用在高层地下配电室内时,哪一个更合适,分别有什么优劣?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月22日 12:57:07
2楼
没区别!
断路器是放在开关柜内的!
回复
shaofuqiang1958
2007年01月22日 22:48:56
3楼
VK开关为日本东芝公司和马来西亚泰高的共同型号真空开关绝缘方式为半包容式.动锄头为鸭嘴式VS1为龙源公司仿ABB公司的VD4的真空开关.绝缘方式为全包容式.动触头为弹簧缠绕式二者价格之比为2/1.VK开关一般只用于与东马两家有关的10KV的开关柜上.而VS1用在KYN28A,KYN44,KYN48等10KV的柜子上.