一台箱变可以带不同负荷性质的电气吗
lzzh31
lzzh31 Lv.7
2012年08月06日 19:58:30
只看楼主

一个500KVA箱变 带空调用 要求系统稳定一个630KVA箱变 带吊车用 要求满足其负荷反复启动 承受冲击电压强 能合用一台1250KVA箱变吗 需加装什么保护 过电压保护器?

一个500KVA箱变 带空调用 要求系统稳定
一个630KVA箱变 带吊车用 要求满足其负荷反复启动 承受冲击电压强
能合用一台1250KVA箱变吗 需加装什么保护 过电压保护器?
免费打赏
星湖
2012年08月09日 19:53:24
2楼
我认为可以,只要考虑好吊车起动时候对变压器的冲击,以及考虑下无功补偿,考虑谐波。
回复
cz13306196492
2012年08月10日 14:11:39
3楼
应该可以,对于冲击性负荷,容量适当加大