首先是上午第15题我是这样做的,根据配电手册P128表4-2,XT=Uk%*Ur2/100/Sr=10.5*100/100/20=10.5/20,然后根据IK'=UJ/1.732/XT=10.5/1.732/(10.5/20)=20/1.732=11.5KA然后再乘以系数2.55得i=11.5*2.55=29.3ka不知道我错哪里了。[ 本帖最后由 suxifeng 于 2012-8-7 12:14 编辑
首先是上午第15题
我是这样做的,根据配电手册P128表4-2,XT=Uk%*Ur2/100/Sr=10.5*100/100/20=10.5/20,然后根据IK'=UJ/1.732/XT=10.5/1.732/(10.5/20)=20/1.732=11.5KA
然后再乘以系数2.55得i=11.5*2.55=29.3ka
不知道我错哪里了。
[
本帖最后由 suxifeng 于 2012-8-7 12:14 编辑 ]
2楼
再看看这个题,请问绿化带是采用怎样的电缆敷设方式?
回复
3楼
安全分隔是否也是间接接触的防护措施?
回复
4楼
案例14题,请问什么是最小瞬动倍数,怎样求最小瞬动倍数?
回复
5楼
这次发上来的题目较多,望同仁们给予解答,谢谢。
回复
6楼
没什么问题啊,手册或者规范上基本能找到,再对照自己的资料研究一下吧。感觉你复习得不够仔细!!!
回复
7楼
呵呵,见笑了。请大侠给出依据。
回复
8楼
楼主第一题中的变压器电抗标么值计算正确为X*=0.525,后面求短路电流周期分量起始有效值应用以下公式,取基准容量为100MVA,I''=Ij/X*=100/(1.732*10.5)/0.525=10.47KA,
题目中要求的是三相短路全电流峰值,Ich=根2*冲击系统*I''=1.414*1.8*10.47=26.66KA,选C
回复
9楼
第一题的2.55是你乘错了,题目写的是无限大容量电网,也就是Ik=I“=I无穷,峰值只是乘根号2
安全防护看GB17045《电击防护》里,故障防护措施(间接防护)有”简单分隔“,就是回路之间有分隔。那安全分隔也该
瞬时动作,断路器到了就跳,区别于长延时、短延时。这个要看低压断路器整定,指导书第7章低压设备选择的例题。规范《通用用电设备》电动机章节,要求瞬动是启动电流的2-2.5倍,24×6.8×2/25=13.056。其他规范和手册上都引用了这个数据。
[
本帖最后由 neogeopal 于 2012-8-7 14:42 编辑 ]
回复
10楼
我用的有名值算的。用有名值算不知道为什么和答案对不上。
回复
11楼
有名值对不上,只会是一个原因,你没弄懂有名值应该以短路点为基准。
再把配电手册好好看看。
回复