大家对新规消防竖管成环怎样理解的
liu_yingchun7301
2007年01月20日 23:56:45
只看楼主

新规8.4.2.2条高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统.室内消防竖管应连成环状.这条对消防竖管应连成环状没有前提,是不是只要有消防竖管就要连成环状啊,那一层设有消防给水的那消防管道就要水平成环也要竖管连成环状吗?大家怎样理解的?

新规8.4.2.2条高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统.室内消防竖管应连成环状.这条对消防竖管应连成环状没有前提,是不是只要有消防竖管就要连成环状啊,那一层设有消防给水的那消防管道就要水平成环也要竖管连成环状吗?大家怎样理解的?
免费打赏
hitliuzj
2007年01月22日 15:38:52
12楼
成环是为了供水安全可靠,到达无论检修系统那根管道,其他的都能保证使用,这是根本。所以一般高层立管上、下分别成环,多层上部成环
回复
jiangxue1122
2007年01月22日 16:59:27
13楼
看的比较晕,谁能弄个图上来说一下
回复
stilscoline
2007年01月22日 20:07:53
14楼
就一层?你横干管成环了不就得了,还管什么竖管,那不过是个短立管而已,还要再成环啊
回复
tianfengzjc
2007年01月23日 08:52:00
15楼
同意11楼的说法,
高层从环状管网上接出的消火栓数不能超过一个,所以如果只有一层竖管就是短立管了,如果竖管消火栓超过一个当然也就要成环了,否则只是横干成环如何保证双向供水
回复
responsibility
2007年01月23日 09:40:10
16楼

能够成环的尽量成环。
回复
jiangxingrui
2007年01月23日 10:11:25
17楼
同意楼上的说法
回复
xupeng
2007年01月23日 13:03:25
18楼
不必在意什么环状,只要立管相连接就已经成环状了!
回复
visevesa
2007年01月23日 13:14:28
19楼
新规8.4.2.2条高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统.室内消防竖管应连成环状.这条对消防竖管应连成环状没有前提,是不是只要有消防竖管就要连成环状啊,
我认为很明确,06年建筑设计防火规范中8.4.1条1款讲a)做环的条件,就是室内消火栓>10个,室外消防水量>15L/S;b)讲成环的方法及对管径的要求
06年建筑设计防火规范中8.4.1条2款讲a)高层厂房(仓库)应设独立消防给水系统;B)讲竖管成环.
综上室内消防竖管应连成环状只对高层厂房(仓库)有要求,其它规范无强制性要求.反过来看GBJ16-87(2001版)建筑设计防火规范的8.6.1的第二款,它倒要求几种情况下要连成环状以及如何连成环状.
回复
qiaoazhao
2007年01月23日 15:48:24
20楼


同意此看法!
回复
zgcumt
2007年01月23日 15:49:25
21楼
形成环状是一种供水循环方式,就想开车一样灵活一点,走不动就拐弯,不能再一个地方堵死,不一定在几楼,要看你给水管在那里入室,要平行。
回复