新规8.4.2.2条高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统.室内消防竖管应连成环状.这条对消防竖管应连成环状没有前提,是不是只要有消防竖管就要连成环状啊,那一层设有消防给水的那消防管道就要水平成环也要竖管连成环状吗?大家怎样理解的?
新规8.4.2.2条高层厂房仓库应设置独立的消防给水系统.室内消防竖管应连成环状.这条对消防竖管应连成环状没有前提,是不是只要有消防竖管就要连成环状啊,那一层设有消防给水的那消防管道就要水平成环也要竖管连成环状吗?大家怎样理解的?
2楼
形成环状是一种供水循环方式,就想开车一样灵活一点,走不动就拐弯,不能再一个地方堵死,不一定在几楼,要看你给水管在那里入室,要平行。
回复
3楼
哪我干管成环了,竖管还要成环吗?困惑
回复
4楼
咳
回复
5楼
高层就是一个前提了嘛。
回复
6楼
你除了做过干管成环的,难道还做过其他什么样式的?困惑
摆来听听呢
回复
7楼
这位兄台,你前面讲的是说"高层"啊,高层肯定有竖管了。那样,竖管成环自然了。
回复
8楼
如果上下干管成环 那末竖管自然成环
回复
9楼
楼主是没下过现场?
回复
10楼
水平和竖直都要成环
回复
11楼
首先要明白规范规定成环的目的,我觉得成环的目的是为了每一个消火栓应有两路水源.
回复