给个证据吧,求救命的啊: 实在没办法了,大家谁来说说消防报警中,各个子系统使用阻燃线还是用耐火线啊?依据是什么? 电话线: 报警线: 电源线: 广播线: 手动控制线: 启泵线:
给个证据吧,求救命的啊:
实在没办法了,大家谁来说说消防报警中,各个子系统使用阻燃线还是用耐火线啊?依据是什么?
电话线:
报警线:
电源线:
广播线:
手动控制线:
启泵线:
2楼
悲剧了,没人说话!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
看规范,规范上都有的。还有这两种线的区别
回复
4楼
民用建筑电气设计规范 条文说明 13.10.3 火灾自动报警系统的传输线路,耐压不低于交流300/500V。线型采用铜芯绝缘导线或电缆,而不是规定选用耐热线或耐火导线。这是因为火灾报警探测器传输线路主要是作早期报警使用。在火灾初期阻燃阶段是以烟雾为主,不会出现火焰。探测器一旦早期进行报警就完成了使命。火灾要发展到燃烧阶段时,火灾自动报警系统传输线路也就失去了作用。此时若有线路损坏,火灾报警控制器因有火警记忆功能,也不影响其火警部位显示。因此火灾报警线路仅作一般耐压规定即可。
个人认为阻燃线即可,具体的还得以当地消防部门为准。
回复
5楼
消防的全部的用户耐火的线
回复
6楼
可以简单的这样分:用于报警的用阻燃的,用于控制的用耐火的。
回复
7楼
消防系统中必须用阻燃耐火导线。穿钢管保护。
回复
9楼
学习了,报警的用阻燃的,用于控制的用耐火的
回复
10楼
这美女不错
回复
11楼
说的极对
回复