变频泵流量调不上去,求助
lianshui
lianshui Lv.3
2007年01月20日 10:29:08
只看楼主

希望大家把可能出现的问题写一下,谢谢 我的情况是最大流量可上200,可现在只有100m3/h,运行稳定

希望大家把可能出现的问题写一下,谢谢
我的情况是最大流量可上200,可现在只有100m3/h,运行稳定
免费打赏
linhong123
2007年01月22日 10:36:24
2楼
去这看看可能有
http://www.uc800.com/xw-wei-newAdd.asp?typeid=16&classname=技术文章
回复
郭子辉
2007年01月22日 16:16:16
3楼
变频器有没有设置好?
或者先调整到工频试试看。
也有可能是管网不配套,那就复杂了。
回复
gyj508
2007年01月23日 10:58:37
4楼
我感觉你这个的主要问题是你的变频器没有设置好,你的pid设置的出现了问题????
回复
lianshui
2007年01月23日 17:48:15
5楼
可是我以前用的好好的啊?
不知道是不是这个原因引起的?因为我对电气不懂
我这的是两个变频一个工矿的,前一段时间工矿泵止回阀坏了,造成变频泵运行时流量不稳,跳动很大,后来弄好止回阀后流量是稳定了,可是情况变成上面我说的那样了!
希望您给判断一下!
谢谢
如果我说的不详细,加我qq
172111212