-80度复叠机降到-70度以后非常非常慢是什么问题请高手指点
-80度复叠机降到-70度以后非常非常慢是什么问题请高手指点
2楼
拿出具体配置来讨论讨论啊。
回复
3楼
可能机组冷量配置有问题
回复
4楼
复叠机组进入低温以后;功率明显的变小;降温速度慢;就是配置的功率偏小;复叠机组一般的配置;就是压缩机功率要比一般的机组配置要偏大一点;谢谢;仅供参考
回复
5楼
慢有多慢。你以为还是从20多到-20度的那样降温速度吗?
回复
6楼
一般的规律,温度低到一定程度后,降温幅度和时间确实会减小减慢的。
就算是普通家用冰箱也有这样的趋势(只不过没低温箱那么明显)
越到后面,蒸发温度越低,制冷量越小。
不过,慢也有一个合理范围
楼主所谓的慢,到底是如何慢?
回复
7楼
是指原来1小时,现在1.5小时,系统都没变。环境温度25度条件下
回复
8楼
大概有以下几种可能:
1、环境温度变高了,制冷系统工况变差了;
2、负荷比原来加大了,或保温效果没有以前好了;
3、冷凝器结垢了或有灰尘了,影响冷凝器的冷却效果了,多数是这种原因;
4、低温系统有可能有泄漏了。
5、如果使用时间比较长了,也有可能压缩机的效果不好了。
大概就这些因素,你自己对照吧。
回复
9楼
大概有以下几种可能:
