12楼
12
回复
13楼
13
回复
14楼
14
回复
15楼
15
回复
16楼
16
回复
17楼
下面是一位网友的评述。。。觉得很精辟。。贴上来。。。欢迎大家补充。。
能够让屋面板成为这样,大都可能在材料的运用,构造节点上的设计以及屋面板施工上都出了些问题,钢结构选用单层压型钢板是没有什么特别的问题的.照片上出现钢板整体被负压风力撕开的情况,可能在屋面不同材料交接处出现缝隙,从檐口看保护的比较好,因此被风力从一处开始撕裂后整体破坏;另外压型钢板选用的是咬合隐藏式连接,主要靠钢板之间的咬合与支架的咬合,但看照片似乎有没有用咬边机咬合的情况,这样就大大降低屋面板的受力性能,支架的力量非常有限,可以看到支架已经被扭曲;如果对施工没有足够的保证,其实可以采用螺栓连接的屋面板.照片上墙面负压区没有被破坏的痕迹,说明肯定不是结构类型的问题.如果采用夹心板,估计问题还要大一些,因为夹心屋面板是采用自攻螺丝固定的,目前国内规范标准上根本没有对自攻螺丝的抗拔能力提出标准,这实际是一个比较大的隐患.
回复
18楼
负压风力过大,造成屋面板撕开。施工单位应该好好看看这几张照片,上次验收时候还提到自攻螺丝布置问题的了。
回复
19楼
有没有“桑美”的风力大?
回复
20楼
个人观点:分析如下
1、板与板之间的咬合没有完全到位 (非在自然状态下扣合);
2、檐口以及彩光板处的堵头有些处理不当(甚至没有堵头设置);
3、泛水包边处铆钉间距太大,钢板折件容易被风刮起;
4、山墙及檐口部位应该设置抗风钉(抗风钉为明钉,对抗风钉钉帽处要进行采取防水措施);
原帖:http://co.163.com/forum/content/400_630603_1.htm
回复