1、零序CT倒装会影响正常运行吗?2、T型头接地线是否需穿入短路传感器? 3、接地传感器位置是否有要求?倒装是否会影响?
1、零序CT倒装会影响正常运行吗?
2、T型头接地线是否需穿入短路传感器?
3、接地传感器位置是否有要求?倒装是否会影响?
2楼
~~~求指点~~~
回复
3楼
单纯的零序电流保护没有影响,但是带方向的绝对有影响!
回复
4楼
回复
5楼
二次接线端子需相适应的,以前我们接过都是
回复
6楼
不懂,学习。。。。。。
回复
7楼
您这边的相适应是指零序CT一次侧同极性,且极性正方向为母线指向线路,二次线要同正极性端并接接入保护;
那二次线是否需根据现场实际进行改变呢?!能否明确指出引用条例!!
个人觉得还存在一个问题:倒装,不利于以后的检查维护。
回复
8楼
我们高压28柜零序互感器是倒装的···但线倒了一下 不知道有没有问题
回复
9楼
没有影响,如果CT倒装了可以二次接线可以反接
回复
10楼
需注意CT的相序
回复
11楼
什么是接地传感器
回复