磁悬浮式离心机组是什么东东?
cool-cool
cool-cool Lv.2
2007年01月19日 21:55:25
只看楼主

磁悬浮式离心机组是什么东东?

磁悬浮式离心机组是什么东东?
wjm0571
2007年01月30日 22:20:32
12楼
格力电器为目前全球第四家、国内第一家真正掌握该技术并可以实现批量生产的空调厂家。工作原理:利用稀土永磁体和电磁体间产生的强大磁场来实现对金属的悬浮。应用在离心式冷水机组中的磁悬浮技术就是指压缩机具有磁性轴承,运转时受磁力的作用,轴与轴承无接触转动,实现了制冷系统完全无油运行,避免了普通压缩机内部复杂的润滑油系统,大大提高了机组的可靠性。
回复
wjm0571
2007年01月30日 22:21:00
13楼
格力磁悬浮离心式冷水机组的最高能效比达16,比普通离心式冷水机组节能40%以上;整机噪声低于70分贝,比螺杆式冷水机组的噪音还低,完全符合国家的绿色建筑和节能环保的要求。
回复
lilinjie01
2007年02月01日 09:36:21
14楼
前途大大的阿。
就是价格太贵了,不知道LS说的格力的这种机子每年能卖多少?〉?
回复
峰哥
2007年02月01日 19:14:05
15楼

怎么可能,你可以计算一下逆卡诺循环的效率是多少?无非是解决了润滑油的问题!
回复
yklts
2007年03月07日 18:59:02
16楼


是不太可能.打错了吧!
根据逆卡诺循环的效率COP=T1/(T2-T1),在标准的工况要求下:T2=38度,T1=6度,其COP=(273.15+6)/(38-6)=8.723.怎么可能是16.除非冷凝温度为23度.才有可能为计算结果为16
回复
sealand123
2007年03月15日 14:25:23
17楼
宣传说的16应该是部分负荷,但是部分负荷cop16也太高了点,麦克维尔宣称的部分负荷cop可达12以上,格力比麦克维尔的还要牛了,呵呵
回复
yklts
2007年03月15日 14:57:58
18楼
原来如此!!!
但部分负荷有这么高吗?相差一倍?打死我也不信!
除非给我出具合肥通用所的检测报告.或者美国的ARI的报告也行!
回复
sealand123
2007年03月19日 16:41:32
19楼
别指望合肥所的报告,呵呵,给钱他们什么报告都能出,ARI的倒是可信.麦克维尔是ARI会员,所有机组必须通过ARI认证才能销售,它的磁悬浮应该也通过认证了的
回复
dlwangjun
2007年03月22日 15:02:41
20楼
无论是MCQUAY, HAIER还是GREE,他们都没有生产磁悬浮压缩机的能力。事实上,他们买的压缩机是同一个厂家的,即TURBOCOR的压缩机。该公司现在已经被DANFOSS公司收购。在2006年的上海制冷展中DANFOSS曾经作过专题介绍。HAIER和GREE还做了展板。

该压缩机采用磁悬浮轴承+变频控制,因此比较大的特点是在部分负荷的效率很好。根据ARI550/590-2003标准,50%和25%的运行工况是在18.3度冷凝水进水温度下。这就可以解释为什么NPLV可以做到大于10了。

在去年的展会上,该公司的压缩机单机最大冷量到90TR(316KW),现在不知有没有更大的压缩机了。有的话请告诉我让我们来共享。价格很高。如果做大冷量的机组需要多机头,这样价格就更高了。这也是为什么在中国一直没有开展起来的原因。

但是该压缩机在欧洲和澳大利亚可是有很好的市场。AXIMA公司使用这种压缩机做成的机组在该地区的高端市场上有很高的占有率。
回复
sealand123
2007年03月26日 10:33:06
21楼
楼上说的是对的,都是用的Turbaco的压缩机,麦克维尔也正在边用他们的磁悬浮压缩机做机组(已在美国有40多个用户,美国佬财大气粗,只在乎效率,不在乎money),也在边研究,希望自己来做这个压缩机,相信不久,麦克维尔也能自己生产磁悬浮压缩机了.
回复

相关推荐

APP内打开