OBO的SPD过电压保护器的问题
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2007年01月19日 11:50:12
来自于防雷减灾
只看楼主

变电所设在大楼地下室内,那么变电所低压总柜及电容柜内的spd的参压和最大放电电流如何选择啊?选用100kA ≤2.5kV,还是100kA,≤1.3kV,还是选用60kA,≤1.5kV或者1.8kV的啊,大家来看看,100kA的是不是主要针对防直击雷的,在地下室内还需要防直击雷吗?不需要防直击雷的话,是不是就可以用60kA的了,请各位老师教教我啊

变电所设在大楼地下室内,那么变电所低压总柜及电容柜内的spd的参压和最大放电电流如何选择啊?选用100kA ≤2.5kV,还是100kA,≤1.3kV,还是选用60kA,≤1.5kV或者1.8kV的啊,大家来看看,100kA的是不是主要针对防直击雷的,在地下室内还需要防直击雷吗?不需要防直击雷的话,是不是就可以用60kA的了,请各位老师教教我啊
免费打赏
sinian0159
2007年01月29日 16:25:07
2楼
电源线是架空线进入的还是埋地进入的,需要搞明白,另外要结合周边环境、地理位置、被保护对象的重要性以及经济性等来考虑,装多大SPD要评估再决定;后面的保护水平Up值要高清楚是在In多少情况下测得的。一般是Imax:100kA,Up:1.8kV就够了。
回复