【郁闷】审图的把兄弟给气晕了,抠字眼太书呆子气了!
chenpeng2632
2012年08月03日 13:40:43
只看楼主

高层住宅楼一四平方米的排烟风机房,兄弟给设立个36w的荧光灯,被判为违法强条,原因是功率密度超标。

高层住宅楼一四平方米的排烟风机房,兄弟给设立个36w的荧光灯,被判为违法强条,原因是功率密度超标。

免费打赏
chenpeng2632
2012年08月03日 13:59:24
2楼
值得探讨的问题。
1 工业建筑风机房的照明功率密度是否适合用在住宅建筑里的风机房,毕竟住宅无论如何也不能算工业建筑

2 作为消防风机房,平时极少使用,灯具也极少使用,适当选大一点的灯具,提高照度标准从节能来说影响不大,审图人员如此扣规范字眼是不是太书呆子气了
回复
aquarius850205
2012年08月03日 16:19:02
3楼
4平方米的房间放36W的灯,功率密度为9。
排烟机房的照度要求貌似200lx,对应的功率密度好像是8,是不是他觉得这个有问题啊?
回复
aidexianqi
2012年08月03日 23:28:23
4楼
被捉了就好好谈谈吧,下次注意就是
回复
monsieur.zhang
2012年08月04日 08:51:26
5楼
换个22W的不就完了
回复
cantona
2012年08月06日 13:33:53
6楼
吃饱了找抽型的,按照这个意思电气竖井内只能安个8w的节能灯(通常竖井只有1平米),这么小的灯照个屁啊,还容易出安全事故。其实节能主要应该针对政府办公楼的空调和照明,老百姓都是自己掏钱能省还不省啊,用得着设计人员来操心吗?
回复
xiaohu19860304
2012年08月06日 14:39:46
7楼
同样是32WLED和节能灯亮度差距挺大的
回复
l13591991255
2012年08月06日 14:45:30
8楼
扣规范最没意思、最没水平。
回复
crazyboy
2012年08月06日 15:43:23
9楼
换个节能灯头吧,四平米不大,实际装个1200长的灯管可能也会有些不方便
回复
alexrc
2012年08月06日 17:02:51
10楼
换个灯把 节能灯??
回复
hanzhg54
2012年08月06日 22:35:37
11楼
什么叫扯蛋,这就叫扯蛋。