轴压比问题
zhc_19
zhc_19 Lv.7
2012年08月03日 10:21:31
只看楼主

抗震等级三级的框架,轴压比为0.85,底层做结构板,层高我设为1.5m,计算后底层轴压比超限,>0.75,网上有人说这是超短柱剪跨比小于1.5时pkpm默认轴压比限值降低0.1。请教论坛各路前辈,遇到这样的情况我是置之不理,在配筋时加强,还是提高层高让其不红?

抗震等级三级的框架,轴压比为0.85,底层做结构板,层高我设为1.5m,计算后底层轴压比超限,>0.75,网上有人说这是超短柱剪跨比小于1.5时pkpm默认轴压比限值降低0.1。请教论坛各路前辈,遇到这样的情况我是置之不理,在配筋时加强,还是提高层高让其不红?
免费打赏
俊风
2012年08月03日 11:12:53
2楼
加大柱子截面或者提高混凝土强度也可使轴压比降低。。提高混凝土强度估计业主不愿意。。
你可以参照6.42条注 4给出的箍筋加密措施 让轴压比提高0.1
回复
zhc_19
2012年08月03日 15:35:39
3楼
谢谢了