请教!电压降问题?
mel.2007
mel.2007 Lv.2
2007年01月18日 21:46:42
只看楼主

2.5平方的铜线,要拉100M,给一个20AMP的热水器,请教其电压降 和公式?要不要更换为4平方的铜线?多谢

2.5平方的铜线,要拉100M,给一个20AMP的热水器,请教其电压降 和公式?要不要更换为4平方的铜线?多谢
免费打赏
首席技术官
2007年01月18日 23:35:33
2楼
负载电流*线路电阻
回复
飞影道人
2007年01月19日 08:58:03
3楼
距离不算远,不用考虑压降,但还是要换成4平方的,2.5的载流量不够



回复
mel.2007
2007年01月19日 21:58:31
4楼


请问如何求其线路电阻?
回复
mel.2007
2007年01月19日 22:04:02
5楼


请问2.5的载流量点样计算呢?请指教?
回复
首席技术官
2007年01月19日 23:13:09
6楼
线路电阻
1.R=ρL/S
2.查电线的每公里的阻抗值
回复