请教:空调外机等三相电机前需要加设隔离开关保护吗
xfa6213253
xfa6213253 Lv.3
2012年08月02日 14:41:35
只看楼主

当然指的不是小的室外机,是中央空调等大型的室外机。空调配电箱也放在室外,距离很近,这个情况下,室外机组前要加隔离开关箱么?同理,室内的一些三相风机或离配电箱较远的情况下也需要么?有没有相关的规范条文规定呢?求教。

当然指的不是小的室外机,是中央空调等大型的室外机。空调配电箱也放在室外,距离很近,这个情况下,室外机组前要加隔离开关箱么?同理,室内的一些三相风机或离配电箱较远的情况下也需要么?有没有相关的规范条文规定呢?求教。
免费打赏
cantona
2012年08月02日 14:51:54
2楼
室外机本身也配有进线开关吧,隔得近没必要加。室内隔得远的风机要加机旁操作箱或机旁按钮盒(带可锁定的停止按钮),怕非检修人员误合闸。
回复
xfa6213253
2012年08月02日 14:59:32
3楼
谢了,本来和你想的差不多,看了一份图纸,发现在配电箱可视见的情况下,室外机组前也加了隔离开关箱,比较困惑,不知道是否有出于安全上的考虑。。。也不知道有没有相关性条文。。。
回复
yujiang19652
2012年08月02日 15:30:58
4楼
主要是出于检修的安全考虑,一般均加一个室外隔离箱
回复
question
2012年08月03日 12:02:39
5楼


说得很好!

带可锁定的停止按钮,规范中称“自锁式停止按钮”,但是有个问题,如果是多地控制,你这个停止按钮是在任意控制模式下均可停止电机吗?我们的设计不是这样,就地控制模式下,停止按钮不能在其他控制模式下停机。
另外不知道哪本图集中有这种“自锁式停止按钮”的设计?

所以我们都按照规范中“应急断电控制开关”来考虑(参见GB50055-2011第2.5.4条),但是也有个问题,“应急断电控制开关”命令执行后,从哪里断才算“断开”?控制箱的输出没电就算断开?还是断开控制箱的输入端?断开的标准是什么?断开命令执行后需要有真正的断口?类似于变频器那样的电力电子器件,仅仅是停止输出(没做到可见断口)算不算“断电”?

我们一般都是装“应急开关”的,红色蘑菇头按钮那种,只起到紧急停机作用。
回复