只看楼主

小弟刚碰到个项目,要求用盐水的,-15℃到-40℃,因对方提出盐水(CaCL2)系统杂质多而且脏,腐蚀严重,让我们对分散式配置和组合式配置进行比较!!是用在生产工艺上的,具体产品我不清楚,好象是医药中间体的 =========================================================================================== 类型 | 配置

小弟刚碰到个项目,要求用盐水的,-15℃到-40℃,因对方提出盐水(CaCL2)系统杂质多而且脏,腐蚀严重,让我们对分散式配置和组合式配置进行比较!!是用在生产工艺上的,具体产品我不清楚,好象是医药中间体的
===========================================================================================
类型 | 配置
-------------------------------------------------------------------------------------------
分散式配置 |制冷螺杆压缩机主机、蒸发式冷凝器、热虹吸贮液器、氨贮液罐、干式蒸发装置、
|紧急泄氨器、空气分离器、集油器

组合式配置 |制冷螺杆盐水机组


就是对以上两种进行比较~~~~~~~~~各自的优势和劣势
跪求~~~~
nitsu
2007年01月19日 08:38:38
2楼
楼主是偏重于造价还是偏重于性能?
对方提出的是对盐水系统整体的不满!而楼主仍是以盐水机组做比较!不知有意义否?
造价上.如果在同一个档次的机组,我认为机组会高一些!这个楼主可以比较的出来,不需多言!
如果楼主的分散式被理解为氨系统!组合式是氟系统可有理解错误?
如果如上所理解,你这个可以参考氨系统和氟系统的特性作为比较!
前提是你给出甲方明确的工况,使用要求,和对性能的要求!
回复
feeling524
2007年01月19日 08:44:28
3楼
谢谢!我是想给甲方以氟系统为参考,但对方主要考虑造价问题,同比之下氨系统的肯定比氟系统便宜,氟系统有优势不?