全新风系统的负荷计算
meirong7
meirong7 Lv.3
2007年01月18日 15:40:27
来自于中央空调
只看楼主

工程中的负荷计算我们大多用的是冷负荷指标进行估算,餐饮方面最多也是300到400w/m2但是象工厂,散发的气体带有毒气采用全新风系统那么负荷应该怎么计算层高5m我按300w/m2估算

工程中的负荷计算我们大多用的是冷负荷指标进行估算,餐饮方面最多也是300到400w/m2
但是象工厂,散发的气体带有毒气
采用全新风系统
那么负荷应该怎么计算
层高5m
我按300w/m2估算
免费打赏
vincent_nk
2007年01月18日 16:42:52
2楼
楼主什么专业?
回复
solon8314@co163
2007年01月19日 09:42:52
3楼
全新风不能估算的啊
要根据你当地的室外点与你新风所要处理到的状态点之间的焓差来计算算
回复
meirong7
2007年02月01日 16:07:12
4楼
那除了室内外的状态参数点之外
还需要的什么参数才可以定出需要的风量和冷量呢?
回复
saymand
2007年02月01日 17:48:15
5楼
求方便是方便了别人,但是自己还是晕的。
有什么用啊
回复
zym2000_0
2007年02月01日 18:46:38
6楼
楼主是空调公司的吧,设计院是不能这样估算的,要看你是什么工厂,对新风的需求量具体多少?用全新风系统,300W/m2应该是不够的
回复
lvbin78
2007年02月02日 10:15:20
7楼
你是排毒气的,要比较排出毒气的风量和消除负荷的风量,用大者。
回复
solon8314@co163
2007年02月12日 11:30:24
8楼


你的风量可以按照满足你房间工作要求的换气次数来算
冷量就根据风量和你算出的焓差来计算
回复

相关推荐

APP内打开