建筑设计防火规范在执行中有何难度
visevesa
visevesa Lv.7
2007年01月18日 15:07:45
只看楼主

GB50016-2006建筑设计防火规范在执行中:1).8.3.1条规定室内消火栓通用DN65,但在8.4.3条7款又规定了充实水柱7m很宽的范围.不知是我不懂还是规范的疏漏;2).表8.4.1厂房<24mV<10000m3室内消火栓用水量为5L/S,又是两股水拄,针对DN65消火栓那室内外消防水量应为10L/S,类似还有病房楼;3).5.4.2.9规定燃油炉等应有相应的灭火设施,但在8.5自动喷水灭火系统

GB50016-2006建筑设计防火规范在执行中:
1).8.3.1条规定室内消火栓通用DN65,但在8.4.3条7款又规定了充实水柱7
m很宽的范围.不知是我不懂还是规范的疏漏;
2).表8.4.1厂房<24mV<10000m3室内消火栓用水量为5L/S,又是两股水拄,
针对DN65消火栓那室内外消防水量应为10L/S,类似还有病房楼;
3).5.4.2.9规定燃油炉等应有相应的灭火设施,但在8.5自动喷水灭火系统
设置场所对此却无规定,那是否就设室内消火栓或灭火器即可
4)8.3.3赋予消防软管卷盘以很宽范围,似乎不设室内消火栓的公共建筑物
都得设消防软管卷盘
以上理解是否有误,万望赐教.
免费打赏
小小法师
2007年01月18日 15:17:38
2楼
我没看出有什么矛盾,是你的理解有问题吧。
回复
jinhui020222205
2007年01月18日 15:24:20
3楼
仔细看看条文说明。
回复
ah-wangjun
2007年01月18日 16:14:34
4楼
请教楼主:
1、7米水柱和DN65的通用栓有什么矛盾的地方吗?
2、每支枪2.5l/s有什么问题?
回复
visevesa
2007年01月22日 12:19:32
5楼
答4楼老王:
1、7米水柱和DN65的通用栓有什么问题?
我认为:DN65消火栓配DN65龙带及19喷枪,而DN65消火栓当充实水柱
为7m时其q=3.8L/S,(可查相关手册)如果2股水柱就会是7.6L/S,而
不是2.5L/S*2=5.0L/S.因有事先答这点,容后再交流.
回复