我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.于是便存在以下问题: 本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.
于是便存在以下问题:
本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题
1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴!
2楼
建议你采用金属卤化物灯作主照明,节能等作辅助照明兼应急照明,至于功率因数的问题可以用单灯补偿的方法解决,金属卤化物灯每一回路不多于6个为好。呵呵,绝非高手,仅供参考
回复
3楼
考虑采用 PAR灯(光效要比白炽灯 高),可以直接启动, 而且还有宽光束 和窄光束 的区分, 可以考虑做环境照明和重点照明, 有的功率也是满大的,可以提供较高的照度.
既然是应急照明,保证操作层面的照度和疏散通道.做成重点照明,正常情况下可能还是考虑用金卤灯 为好(综合因素);
还可以考虑多种方式的照明,比如局部照明, 或在 低位 补充照明
灯具安装太高时,要注意检修是否便当.
回复
4楼
楼主不必烦恼,给需要应急的金卤灯加装热启动设备即可。
回复
5楼
还是求老版主fdlight给你回复吧
他很厉害
回复
6楼
金属卤化物灯加热启动?我是第一次听说,能不能说详细点?是不是加了就可以瞬间启动了?哪个厂家有这种产品,请推荐下!谢谢
回复
7楼
我也关注"金属卤化物灯加热启动"??
发光机理
金属卤化物灯主要依靠金属卤化物作为发光材料,金属卤化物以固体形态存在灯内。因此,灯内必须充有少量的引燃气体----氢或氙,以便点燃灯泡。灯点燃后,首先工作在低气压弧光放电状态,此时灯两极电压很低,约18~20V,光输出也很少,此时主要产生热能,使整个灯体加热,引入灯中的金属卤化物随温度升高不断蒸发,成为金属卤化物蒸气,在热对流的作用下,不断向电弧中心流动,一部分金属卤化物被电弧5500~6000K高温分解,成为金属原子和卤素原子,在电场的作用下,金属原子被激发发光;另一部分金属卤化物不被电弧高温所分解,在高温和电场双重作用下,直接激发形成分子发光。 IJ/K >[U
由于各种金属卤化物蒸发温度不同,因此这些粒子陆续蒸发参与发光,不同的原子光谱相继出现,随着温度的逐渐升高,电弧中金属原子密度逐渐增加,产生共振吸收,原子特征光谱逐渐减弱直至消失,并向长波段扩展,由于灯温进一步提高并建立热平衡,于是全部金属卤化物蒸发,分子光谱随之出现,光色及亮度也趋于稳定,灯内气压可达几十个大气压,灯内电弧由低压弧光放电转为高压弧光放电,灯两端电压由18~20V上升并逐渐稳定到100V左右,进入正常发光状态。 7Yj.>p;
灯的发光效率与灯的外形尺寸、工艺结构和所含金属种类有关。 6647IpU!
回复
8楼
灯具仍用金卤灯,不必另加应急灯。可以考虑市电经EPS进照明配电箱。正常情况下由市电为灯具供电,并给EPS充电。市电断电后EPS一般能在0.1S内自动投入,此时仍可保证金卤灯处于最亮状态。现在一般厂家都为每个金卤灯具配有容丝补偿,不必考虑功率因数得问题。
回复
9楼
兄弟的意思就是 灯就没有熄灭!OK?
回复
10楼
对以上两点,我也怀疑,难以认同
回复
11楼
对此,我觉得一般厂家都为每个金卤灯具配有容丝补偿,不必考虑功率因数得问题。
回复