轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件?
hello110120
2012年08月01日 15:36:51
只看楼主

11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?

11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?
免费打赏
xmuarcht
2016年08月05日 13:50:03
24楼
谢谢楼主无私的分享
回复
大兵小将00
2016年08月07日 18:32:53
25楼
你仔细看看规范了,就那么几个字,除了你们院有特殊要求。
回复
哈利路亚zz
2016年08月24日 15:40:34
26楼
不错不错~支持一下~
回复
中村俊辅
2016年08月25日 09:22:24
27楼
大于0.3的设置就可以了,小于0.3的不用
回复
gl19800624
2016年10月19日 18:36:56
28楼
maxitweber 发表于 2016-4-15 10:20 这是回复楼主的:不必整层都设约束构件,小于0.3的可设构造边缘构件。这是回复你的:第一,我即使懂也 …应该选择不回复。路过离开。在地下室顶或者嵌固端所在层(负一层底板是嵌固端),轴压比大于0.3的边缘构件,按约束设计。不是整层。另外:1,底部加强区及相邻上一层以上的各层,不用考虑;2,嵌固端以下的各层地下室(多层地下室,负一层底板嵌固),不用考虑。均按构造边缘构件设计。
回复
manul
2016年10月23日 09:14:33
29楼
约束层 可以有一些构造构件
回复

相关推荐

APP内打开