2楼
这个阀门的作用是用于此区域内检修时,将此阀门关闭,进行维修,而不必将整个系统的水全部泄掉,为什么要用信号阀,就是要防止出现用普通阀门检修完忘记打开,或人为故意将阀关闭,而信号阀随时会反馈阀门的开关状态给消防控制中心,保证了管网内充有压力水,处于准工作状态。如果不用信号阀,就一定要用带锁定装置的阀门。
回复
3楼
可以不设置,比如所有的防火分区都在一层的情况;不过二楼说的有道理,主要是反馈信息用的,造价不增加特别多,建议增加。但有些情况的确可以不加的。
回复
4楼
一般考虑检修应该设置阀门,设置阀门必须采用信号阀。
回复
5楼
没有说一定要设置阀门的,
规范说如果设置阀门时,需采用信号阀
回复
6楼
对比喷规6.3.1条和6.3.3条就很清楚,水流指示器前是一定要加信号阀。因为6.3.1条已排除了不设水流指示器的情形。
回复
7楼
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
所以说,水流指示器前可以设阀,也可以不设,当设置时,需采用信号阀 。
回复
8楼
请看自喷6.3.3:
当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀!
兄弟是如何理解的呢?
回复
9楼
可设可不设
如果设,必须设信号阀
同意第2楼
回复
10楼
带锁定装置的阀门可以用蝶阀吗?即水流指示器加蝶阀
回复
11楼
带锁定装置的阀门可以用蝶阀吗?即水流指示器加蝶阀。
回复